Cougar
День добрый! Помогите пожалуйчта решить проблему подключения датчика давления овеновского ПД 100-ДИ к частотному преобразователю Altivar 31 .
coverart
А в чем проблема-то?
Cougar
Не могу понять откуда взять питание датчика или же он будет питаться по токовый петле, если так то + питания датчика подсоединять к аналоговому частотник, а - на общий?
alcam
Инструкцию на датчик посмотреть ...
Он может быть и 0-10В а там сопротивление...
Cougar
как вы думаете заработает если + датчика подключить на токовый вхот частотника а - на общий?
Hatoy
+ датчика на клемму 24V частотника
- датчика на клемму AI3 частотника

smile.gif

если ПД 100-ДИ, а не ПД 100-ДИМ, танцы с бубном обеспечены
Cougar
Большое спасибо, датчик ПД100-ДИМ так что надеюсь все пройдет нормально
Sanёk666
Получилось подключить? как работает?
kosmos440o
Цитата(Hatoy @ 10.2.2010, 14:39) *
если ПД 100-ДИ, а не ПД 100-ДИМ, танцы с бубном обеспечены

А в чём проблема? Мы поставили на бюджетку десяток ПД 100-ДИ, вроде всё работает три месяца уже как. Показания соответствуют. На больше года сильно не рассчитываем, но там и наша гарантия кончается...
LUCHNICK
Цитата(kosmos440o @ 19.7.2015, 8:35) *
А в чём проблема? Мы поставили на бюджетку десяток ПД 100-ДИ, вроде всё работает три месяца уже как. Показания соответствуют. На больше года сильно не рассчитываем, но там и наша гарантия кончается...

Интересный конечно подход- наша гарантия кончилась, а там хоть трава не расти... rolleyes.gif
ПД100-ДИ бывает несколько типов (берем те, что ставятся на воду):
ПД100-ДИ1,6-111-0,5 - 4 248р.
Это датчик общепромышленного применения, на 1.6МПа класс точности 0,5. В основном, применяли их (кроме УУТЗ). Особых претензий не было.
Есть еще для ЖКХ:
ПД100-ДИ1,6-311-1,0 - 2 596р. Давление 1,6МПа класс точности 1.0. Этот датчик с кермической мембраной, со всеми вытекающими (мы их никогда не использовали).
Все датчики ПД100 имеют межповерочный интервал 2 года, дополнительную температурную погрешность 0,2/10*С. гарантийный период не нашел на сайте, но где-то год или два.
В дальнейшем мы решили попробовать перейти на датчики СДВ-И (если только не будут поджимать сроки, у них срок поставки 4-6 недель) НПК ВИП.
Их датчики имеют межповерочный интервал 5 лет, гарантия 3 года, стандартная дополнительная погрешность 0,15 (может поставляться с нулевой дополнительной погрешностью, при цене на 20% больше от базовой), рабочую температуру среды 125*С, окружающей 80*С, мембрана-титан (в базовой комплектации, при этом еще и дешевле датчиков ОВЕН:
СДВ-И - 1,6МПа 0,5клас точности - 2950 р
для жкх СДВ-И Коммуналец 1,6МПа 0,5класс точности- 2600р (и это с мембраной титан, а не кремний)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.